最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

ljb6688
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1910 個
工控威望: 2089 點
下載積分: 119005 分
在線時間: 2140(小時)
注冊時間: 2009-12-08
最后登錄: 2025-12-11
查看ljb6688的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2025-07-31 16:17
在做的項目,兩臺三菱5U做無線通訊,加了無線模塊,用MODBUS TCP協議。PLC主站連無線模塊從,PLC從站接無線模塊主,最后成了PLC從站要向主站發送數據.。請教老師:這樣可以實現無線通訊么?是不是被無線模塊廠家坑了
電氣自動化,智能化控制,數據遠傳采集。工控元件代理,機器人附件    
格林
我聽到了花開的聲音,也看到了花落的結局.
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 148 個
工控威望: 3404 點
下載積分: 3502 分
在線時間: 57(小時)
注冊時間: 2011-06-08
最后登錄: 2025-12-08
查看格林的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-09-03 12:17
關于MODBUS-TCP通信,分為客戶端和服務器,一般是由客戶端發起通信,服務器收到客戶端付出的報文后作出響應。而MODBUS-RTU分為主站和從站,只有主站才可以主動發送報文,從站收到報文后作出響應。從站不主動發送報文,從站與從站也不能直接通信。
MODBUS-TCP中的客戶端相當于MODBUS-RTU中的主站,MODBUS-TCP中的服務器相當于MODBUS-RTU中的從站。
格林
我聽到了花開的聲音,也看到了花落的結局.
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 148 個
工控威望: 3404 點
下載積分: 3502 分
在線時間: 57(小時)
注冊時間: 2011-06-08
最后登錄: 2025-12-08
查看格林的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 55天前
只有MODBUS-RTU才成為主站與從站,MODBUS-RTU只有主站才能主動發送命令,從站收到命令后才能響應,從站不能主動發送命令。
MODBUS-TCP稱為服務器和客戶端,客戶端發起通信,服務器響應客戶端的命令。
無非就是讀和寫。