    近期PLC與觸控屏經常斷開2次,發現PLC電源模塊上方比較熱,關機重啟后依然無法連接,再次關機,吹風降溫后上電后正常連接。后實驗得到柜門打開上電測溫度為39左右,運轉半小時后溫度45左右,一個半小時后溫度52左右。怕影響生產未繼續實驗。后外置風扇進行降溫處理。請問大家三菱Q系列PLC電源模塊的溫度正常運轉是多少,最高支持多少溫度。
另外我測量了其他同型號的電源模塊發現溫度基本在40度左右,不會上升。是否能說明這個故障PLC的電源模塊是有問題的
蘇州工人
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 305 個
工控威望: 3729 點
下載積分: 7556 分
在線時間: 252(小時)
注冊時間: 2021-07-23
最后登錄: 2025-12-09
查看蘇州工人的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 87天前
考慮下電源模塊容量是否夠,模塊電源處了給PLC用是否還接了其他元器件,檢查是否有短路或元器件異常,建議是只給PLC供電,Q的PLC用在環境溫度50度左右,常年不斷電工作10年以上的都沒有問題