最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

陋室居士
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 141 點
下載積分: 615 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2014-03-19
最后登錄: 2025-11-29
查看陋室居士的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 90天前
現在的情況是,PLC距離外部輸入觸點約200米,線路為1.5平方,外部輸入點偶爾會導致PLC輸入點不能觸發的問題,不知有沒什么好方法解決。
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2888 個
工控威望: 4595 點
下載積分: 228231 分
在線時間: 3340(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2025-12-09
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 90天前
引用
引用樓主陋室居士于2025-09-11 09:16發表的 PLC開關量外部輸入線路過長輸入不穩定如何解決 :
現在的情況是,PLC距離外部輸入觸點約200米,線路為1.5平方,外部輸入點偶爾會導致PLC輸入點不能觸發的問題,不知有沒什么好方法解決。


(線路為1.5平方)就屏這句話推斷選財和布線存在問題吧!
樓主留言:
我們開始這個線路一百多米是沒有問題的。現在搬配電室增加了七十多米,從配電室到現場的PLC的反饋信號就經常出現問題,而且是幾臺機都是這樣,所以懷疑是線路過長了。