現在的情況是,PLC距離外部輸入觸點約200米,線路為1.5平方,外部輸入點偶爾會導致PLC輸入點不能觸發的問題,不知有沒什么好方法解決。
朱光顯
學無止境,繼續加油
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 1231 點
下載積分: 1230 分
在線時間: 135(小時)
注冊時間: 2020-07-08
最后登錄: 2025-12-08
查看朱光顯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 89天前
我之前在現場測試過,同一根電纜從A點出發到B點然后返回到A點(B點中繼接通電纜其中兩根線),在A點測量到的壓降也只有2.5V,兩地相距200M,電纜是2.5平方,中間沒有接頭,PLC接收信號沒有問題。
開始我們這根電纜上控制電壓是220V,由于線路過長產生感應電,后來把控制電壓換成DC24V就可以了。
樓主可以更換粗的電纜,或者中間不要做接頭試試。
朱光顯
學無止境,繼續加油
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 1231 點
下載積分: 1230 分
在線時間: 135(小時)
注冊時間: 2020-07-08
最后登錄: 2025-12-08
查看朱光顯的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 89天前
哦,對了。如果你的外部輸入點信號是開關量(行程開關等機械觸點式),我覺得問題不大,你仔細檢查一下有沒有虛接;如果外部輸入信號是傳感器(NPN 或者PNP),可能會由于返回電流弱PLC無法接收,需要把傳感器輸出的信號轉換為開關信號。
樓主留言:
它也是一個開關量的反饋信號。沒加長線之前是沒有問題的,現在線路加長了幾十米,就偶爾出現反饋無法觸發的情況,也不是每次都會。