樓主  發表于: 83天前
PLC與變頻器485通信時,在PLC上設置變頻器的頻率后,變頻器大約在6-7秒后頻率才會變化 。將通信波特率設置115200后也是一樣。奇偶檢驗都設置匹配一樣。通信地址也沒有問題。設置的頻率與變頻器上顯示的頻率一致。PLC只掛了一個變頻器,通信線很短,1米都不到。程序可以確定沒有問題的,因為這段程序與其它的變頻器通信都正常過,現在只是換了一個品牌的變頻器而已。PLC程序的地址也修改與現在的變頻器的地址匹配。請問各位是佬情況引起的?PLC上加了一個485通信模塊與變頻器通信,通信模塊上的2個指示燈過6-7秒鐘才閃一下。而正常的情況是閃爍很快的。
一笑而過
eq8zw5xb
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 138 個
工控威望: 507 點
下載積分: 744 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2025-07-02
最后登錄: 2025-12-11
查看eq8zw5xb的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 25天前
1.     確認變頻器Modbus寄存器說明書:
•     頻率設置寄存器
•     啟動/停止控制寄存器
•     是否需要寫入多個寄存器才能生效
2.     在PLC中增加周期性寫入頻率指令:
•     每100ms寫一次頻率值,觀察變頻器響應是否加快
3.     嘗試寫入“運行命令”或“使能位”:
•     某些變頻器需要寫入運行控制位才能真正啟動
4.     使用串口調試工具(如Modbus Poll)直接測試變頻器響應:
•     排除PLC程序問題,驗證變頻器是否立即響應頻率設置
5.     聯系變頻器廠商技術支持,確認是否有特殊通信機制或延遲處理邏輯