最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

tzytzy
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 56 點
下載積分: 116 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2024-10-16
最后登錄: 2025-12-05
查看tzytzy的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 76天前
接到一單,驗收后要質保3年。我是純電氣部分,另外有人是機械部分,各負責各的。我電氣部分調試結束后,機械結構需要整改,我就遠程配合調試。但是莫名其妙燒壞兩次PLC了,那么多元器件只壞plc。 我就在想要不要裝個柜內攝像頭。扛不住啊
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 7 篇
發帖數量: 8999 個
工控威望: 8695 點
下載積分: 17048 分
在線時間: 5364(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-12-08
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 76天前
燒壞的是哪個部分?
樓主留言:
PLC的電源部分。PLC和擴展模塊是獨立24V開關電源供電的。擴展不燒,就燒PLC電源部分,其他網口 輸入輸出點都好的。開關電源用的明緯的
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 7 篇
發帖數量: 8999 個
工控威望: 8695 點
下載積分: 17048 分
在線時間: 5364(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-12-08
查看ymmfa的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 76天前
如果PLC是直流供電的,又經常燒,很不正常。直流電源很不容易壞的。
頂多是有異物掉入導致短路。
如果多次發生,的確有可能是有人為的接交流電源燒壞。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水