最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

anyfsky
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 100 點
下載積分: 497 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2010-09-14
最后登錄: 2025-11-10
查看anyfsky的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 75天前
昨天腦殘,把一個224CN的串口組態成MODBUS RTU 了,但是224CN只有一個串口,現在用軟件通訊不上,MODBUS RTU又不支持寫SMB30.想重置又通訊不上。想問下各位大神,這種情況還有搶救的方法和思路嗎?
zyh7148
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 162 個
工控威望: 167 點
下載積分: 2790 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2024-10-16
最后登錄: 2025-12-11
查看zyh7148的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 74天前
好像西門子有個wipeou.exe程序,可以清楚PLC內的所有組態和程序。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(guochunyi) 熱心助人!