請教各位大佬,匯川EASY結構體,比如定義了 電機1.啟動、電機2.啟動、電機3.啟動、電機4.啟動、電機5.啟動、........,類型是bool,我如果要批量復位的話,該如何寫?我用了ZRST 指令,好像不能全部復位,總不能一個一個去單獨復位吧?
朱光顯
學無止境,繼續加油
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 1231 點
下載積分: 1240 分
在線時間: 135(小時)
注冊時間: 2020-07-08
最后登錄: 2025-12-10
查看朱光顯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 22天前
數組型結構體,
i :=0;
IF 復位觸發 THEN
    for i :=0 to (電機數量-1) DO
    電機【i】.啟動 :=FALSE;
    end for
END IF;
    
    
  
[ 此帖被朱光顯在2025-11-19 02:10重新編輯 ]