樓主  發表于: 3天前
一臺FATEK-FBS PLC 與 2臺 Proface-GX-4501TW 怎麼控制 和連動畫面
4501-tw 用com2 與 PLC Port2 Rs-485 連
1對1 單獨連 都正常運作   Rs-485線把它串一起 兩臺會出現錯誤 有警告
請各位先進 如知道如何設定 請告知
[ 此帖被kkt123在2025-12-06 09:30重新編輯 ]
fradevice68
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 112 點
下載積分: 705 分
在線時間: 190(小時)
注冊時間: 2017-12-25
最后登錄: 2025-12-08
查看fradevice68的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 前天
FATEK-FBS PLC 與 Proface-GX-4501TW只能用 1:1 的控制, 如果想用2個屏就只能用個別的232.或485了。485接口如果是多屏1機(N:1)或多屏多機(N:M)只能用Omron, Mitsubishi 或 Yokogawa PLC.