樓主  發表于: 89天前
圖片:
使用1200總線控制2個軸運行時,偶爾出現短線,然后軸丟失原點現象。現場使用TP-link交換機,目前思路是加大看門狗時間和更換交換機,有遇到過這種問題的大神嗎
hqokabc
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 249 個
工控威望: 268 點
下載積分: 1000 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2025-01-02
最后登錄: 2026-03-11
查看hqokabc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 89天前
更換交換機(用工業級)和網線看看
hqokabc
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 249 個
工控威望: 268 點
下載積分: 1000 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2025-01-02
最后登錄: 2026-03-11
查看hqokabc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 74天前
公司用S7-1500 PLC,走profinet總線,用萬可交換機,其中有一個交換機連接幾臺西門子G120C和幾臺SEW變頻器,經常SEW變頻器報故障或容易出現故障。后來把SEW變頻器單獨用一個交換機與西門子ET200從站連接,不再與萬可交換機連接,SEW變頻器出現故障幾乎沒有了