圖片:
第一:我這個R511報警假如觸發了,如果馬上又自己解除了(真實發生過),就會導致有可能操作員沒發現報警,,我準備換成置位

第二:自動過程中,如果報警發生了,我是做的急停,,但是這樣的話就需要額外清除過程值重新定位,感覺搞復雜了

不知道我的這種方式怎么樣,總感覺怪怪的,,有大佬來討論下嗎
蒼生涂涂
蒼生涂涂 天下寥寥
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 476 個
工控威望: 524 點
下載積分: 10040 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2024-11-14
最后登錄: 2026-03-09
查看蒼生涂涂的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 63天前
可以報警后置位,暫停運行,清除報警后取消暫停再繼續運行,這松下的PLC還是看不習慣