圖片:
第一:我這個R511報警假如觸發了,如果馬上又自己解除了(真實發生過),就會導致有可能操作員沒發現報警,,我準備換成置位

第二:自動過程中,如果報警發生了,我是做的急停,,但是這樣的話就需要額外清除過程值重新定位,感覺搞復雜了

不知道我的這種方式怎么樣,總感覺怪怪的,,有大佬來討論下嗎
那時年少
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 643 個
工控威望: 2305 點
下載積分: 34935 分
在線時間: 1438(小時)
注冊時間: 2021-03-24
最后登錄: 2026-03-09
查看那時年少的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 64天前
報警就得暫停,斷開其自動運行條件,解除報警后可繼續運行。
急停觸發立刻停,解除急停后需復位!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(張文生) 熱心助人!
  • 下載積分:+3(半導體萌新) 熱心助人!