日日爱视频I91精品一区二区三区蜜臀I久久神马影院I国产免费久久久久I欧美色操I3d黄动漫免费看I天天艹天天干天天I搡bbbb搡bbb视频I六月丁香激情网I日韩a级黄色

石頭哥
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 194 點
下載積分: 2021 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2021-04-01
最后登錄: 2026-01-12
查看石頭哥的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 61天前
描述:設置
圖片:
描述:程序
圖片:
描述:接線
圖片:
第一次用FX5U的高速計數器,輸入點是X0,對應計數器C235,測試時發現不正常,編碼器速度稍微快一點就記不了數,PLC上的X0輸入指示燈也不亮;把PLC換成FX3U和FX3G就正常了;
程序設置及接線如下,幫忙看看是什么問題?
[ 此帖被石頭哥在2026-01-12 11:11重新編輯 ]
a466649222
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 741 點
下載積分: 408 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2022-04-07
最后登錄: 2026-03-06
查看a466649222的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 14天前
圖片:
模塊參數-輸入響應時間