日日爱视频I91精品一区二区三区蜜臀I久久神马影院I国产免费久久久久I欧美色操I3d黄动漫免费看I天天艹天天干天天I搡bbbb搡bbb视频I六月丁香激情网I日韩a级黄色

半導體萌新
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 147 點
下載積分: 1431 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2025-12-02
最后登錄: 2026-02-06
查看半導體萌新的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 35天前
我兩臺松下FPXHC60T進行cclink鏈接的,主站鏈接繼電器分配的WL0-WL40,從站分配的WL41-WL63,,,

我從站控制主站的Y點輸出,是在主站寫的F0 MOVE WL41 WY0,,,

但是我主站加了一個DA2模擬量輸出模塊,官方說明書寫的是 F0 MOVE DT** WY0,,

請教一下各位大佬,兩個WY0該怎么搞啊
[ 此帖被半導體萌新在2026-02-03 10:39重新編輯 ]
半導體萌新
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 147 點
下載積分: 1431 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2025-12-02
最后登錄: 2026-02-06
查看半導體萌新的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 35天前
引用
引用第1樓laihuaxun200于2026-02-02 20:34發表的  :
模擬量輸出模塊,按安裝部的地址是WY10、WY11和WY20 、WY21  不是WY0
[attachment=317752]

hhh我就說呢,感謝感謝