我兩臺松下FPXHC60T進行cclink鏈接的,主站鏈接繼電器分配的WL0-WL40,從站分配的WL41-WL63,,,

我從站控制主站的Y點輸出,是在主站寫的F0 MOVE WL41 WY0,,,

但是我主站加了一個DA2模擬量輸出模塊,官方說明書寫的是 F0 MOVE DT** WY0,,

請教一下各位大佬,兩個WY0該怎么搞啊
[ 此帖被半導體萌新在2026-02-03 10:39重新編輯 ]
laihuaxun200
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 223 個
工控威望: 369 點
下載積分: 1567 分
在線時間: 381(小時)
注冊時間: 2013-11-20
最后登錄: 2026-03-08
查看laihuaxun200的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 35天前
模擬量輸出模塊,按安裝部的地址是WY10、WY11和WY20 、WY21  不是WY0

本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(半導體萌新) 感謝老哥,我的問題hhh