最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

gddswz
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 140 點
下載積分: 8528 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2016-10-30
最后登錄: 2026-03-11
查看gddswz的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 36天前
現場新作的一臺設備,用的smart配ABB的變頻器(不要問為啥這么配,客戶要求)

變頻器頻率給定、頻率反饋、電流反饋用的都是4-20ma的信號,

先說頻率給定,

設定50Hz的頻率,把西門子模擬量輸出模塊的線拆掉,萬用表串到輸出上,測得輸出信號是20mA,

但是,只要把線接到變頻器上,變頻器顯示接收到的電流信號只有19.4mA了,

并且這個值還是一直變動的,十分鐘左右,具體沒掐表,會緩慢的從19.4降到17.9左右,然后再緩慢的增加,

一直是來回的這么波動,導致變頻器頻率一直到不了最大(設備需要滿負荷運行)

再說頻率、電流反饋

只要把其中任何一路接到PLC模擬量輸入上,整個模塊的模擬量數據就都不對了,所有通道數據一直在跳動,

在沒有信號的情況下,軟件檢測的數據,也都會從幾百調到5600多,一直在不斷跳動,

一個通道把整個模塊的數據都搞不對了!

設備一運行,這個數據也是一直在跳動,就沒個準的時候,

把這一路拆了,整個模塊的數據也就正常了

后續把模塊電源負和變頻器的負接一塊,也是一樣的,跳動能小一些,但還是很不準。

屏蔽線,單獨走線,直接線從模塊到變頻器,這些也都試了,一樣沒啥作用

通道濾波、抑制,都試了,沒啥效果

最后實在不行了,加了三個隔離柵,信號基本沒啥問題了,數值差不多能對上。



再說之前,

幾年之前做了一套設備,用的也是smart+ABB變頻器,應該是2.6之前的版本,帶模擬量IO模塊,

那個柜子,說實話之前的很不符合標準,后期各種更改,各種增加模塊、控制,導致柜子里各種飛線,

那時候線用的也是普通線,屏蔽線?什么,不存在!

所有的線,都是模塊接到端子,端子普通線接到變頻器,

屏蔽、隔離、接地,毛都沒有



用現在的眼光看,這個設備簡直就是不忍直視

但是得但是,這個一樣的用法,一樣的東西,就是沒問題





所以到最后,覺得是不是西門子新版本的模塊是不是減配了,

模塊硬件是不是為了減少成本,減配了一些東西

之前拆解過主機模塊,也維修過,

倒是模擬量的模塊沒有燒什么的,也沒有多大的維修價值,也就沒凍手拆解

不知道是不是我猜想的這樣
農民兒子
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 221 個
工控威望: 333 點
下載積分: 5627 分
在線時間: 244(小時)
注冊時間: 2016-10-26
最后登錄: 2026-03-12
查看農民兒子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 35天前
采購買的是國產品牌模塊不是西門子原廠的模塊,寫條零點漂移補償