有個例子或許可以參考
曾經有條17年的老產線,開頭會不經意間出現氣缸動作丟失,而且是隨機性的
再后來變得會莫名其妙的導致PLC掉電重啟,重刷、重寫程序、換了PLC、甚至改新的也沒用
最后才發現是其中的一組電磁閥其中的一個線圈有些老化漏電了,當它出故障的時候會瞬時的把它那一組的輸出電壓下拉。如果在那個時候動作的氣閥不是很多時,甚至都不會察覺到,頂多會覺得似乎有點反應遲鈍,然后機修的就會去一頓的清潔加油調節流閥啥的,過會兒就好了。
但是要是正好協動作多了的時候,那就各種的不對付都出來了,什么接觸器時通時斷 氣閥亮燈不動都來。那個時候如果沒有及時復位,PLC不久就自己掉線重啟,一重啟就啥都看不出來。折騰了能有3個來月 雞飛狗跳的 差點害人去燒香。。。。