樓主  發表于: 2008-08-18 14:27
我這里有一個HAKKO人機,型號是V606ME,可以把程序輸進去,也可以調出來,但是和FX2N通信的時候在屏上看到編的畫面,我想是PLC這邊的通信參數沒有設好,請教大家PLC設那里才可以,要求設波特率,校驗位,停止位,數據長等,謝謝
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6816 個
工控威望: 38420 點
下載積分: 12011 分
在線時間: 9734(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-08-07
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-08-18 14:58
您使用的是什么版本的軟件?

在軟件菜單System Setting中的PLC Communication下的Communication Parameter中設定。

一般情況下,建立項目后,會出現選擇PLC型號,如果您選擇了,基本上通訊參數就自動的設定好了。

除非您的通訊上有特殊的需求,否則一般不需要更改。

另外,與PLC的通訊線纜和與PC的通訊線纜是不同的,請您參考Hakko的硬件手冊。

不過如果您找不到Hakko的手冊,那么看富士的POD手冊也是一樣的。

以上~~~
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6816 個
工控威望: 38420 點
下載積分: 12011 分
在線時間: 9734(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-08-07
查看cvlsam的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-08-18 22:21
基本上無需使用什么參數上的設定。

因為Hakko的SFT V2.2 版本實質上與富士的UG00S-CWV3版本是一樣的。

如果您與PLC聯機,那么怎么又可能使用USB轉換接頭呢?樓主,我快給您搞迷糊啦……