最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

whlly
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 170 點
下載積分: 610 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2008-08-17
最后登錄: 2025-03-29
查看whlly的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-08-18 15:39
我知道M8000的常開觸點是在PLC運行的時候處于導通狀態,它的常閉觸點是在PLC運行的時候是不通的,程序里如果采用了常閉觸點,那它究竟有什么用呢?PLC運行的時候,M8000常閉觸點是斷開的,是根本不通的呀。怎么會有輸出呢?
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6816 個
工控威望: 38420 點
下載積分: 12010 分
在線時間: 9733(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-08-07
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-08-19 08:35
因為M8000是PLCRUN即開始輸出的觸點,因此當使用常閉點掛接報警輸出時,可以籍此來偵測PLC的運行狀態。


至于喜歡用常開或者常閉,那只是邏輯上的問題,就如同有些人喜歡打車,有些人喜歡騎車一樣,各自依據習慣而定了。

以上~~~
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6816 個
工控威望: 38420 點
下載積分: 12010 分
在線時間: 9733(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-08-07
查看cvlsam的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-08-21 22:54
引用
引用第7樓whlly于2008-08-21 20:25發表的  :
PLC不運行了,那對于M8000的常閉觸點還有什么用?


您目前遭遇到的PLC不運行是指PLC沒有運行用戶程序,不代表PLC沒有運行系統程序。

如同您的PC不運行您的程式一樣,不代表微軟的Windows就不干活了。

特殊觸點,寄存器依賴于系統程序,也可以說PLC的操作系統,而非依賴于用戶程序的控制,因此,您首先需要建立的是PLC的工作模式的概念。

以上~~~