想改個程序,利用CP1H PLC內部的時鐘和設定的時間進行比較后接通一個停電保持的線圈.程序如何寫,謝謝了
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6816 個
工控威望: 38420 點
下載積分: 12021 分
在線時間: 9734(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-08-08
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-11-11 17:02
CP1H的時鐘存儲在特殊繼電器A351CH-A354CH,具體見CP1H操作手冊附錄54頁。

將系統時鐘保存在S1起的連續地址,將自己要比較的數據存放在S2起的連續地址,使用時刻比較指令,如=DT,<>DT……,詳細見CP1H編程手冊的3-104頁。

以上
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6816 個
工控威望: 38420 點
下載積分: 12021 分
在線時間: 9734(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-08-08
查看cvlsam的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-11-12 10:14
比如我們要在10點30分30秒輸出一個脈沖(當然,也可以置位一個線圈,看你準備怎么做了)

通過對DT指令的控制字進行設定,我們可以屏蔽年月日的比較,而僅僅比較時分秒~~






以上代碼中涉及的指令請你看我先前的回帖中告訴你的手冊去看~~

以上
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6816 個
工控威望: 38420 點
下載積分: 12021 分
在線時間: 9734(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-08-08
查看cvlsam的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-11-12 12:01
引用
引用第8樓lw-0595于2008-11-12 11:28發表的  :
再請教一下cvlsam ,DT控制字#0038是十六進制的,如果要用十進制56該如何表示,前面的符號是什么?謝謝


看來你需要先去學習一下Omron的基本知識 ,#0038=&56

以上