樓主  發表于: 2008-11-13 14:07
描述:FC2中語句
圖片:
描述:FC2中語句
圖片:
描述:FC1中語句
圖片:
要實現閥B開1分鐘后,閥A才關閉,有關圖片如上所示

在FC1中有Q6.3開閥A,Q6.5開閥B。當前狀態是閥A開、閥B關

在FC2中有SET M101.0,延時1分鐘后RESET M100.7

                    SET M100.7,延時1分鐘后RESET M101.0          

在OB1中有CALL FC1

                    CALL FC2

本意想,條件滿足后SET M101.0 后延時1分鐘后RET M100.7即M101.0常開點閉合1分鐘后,M100.7常開點斷開。

但是執行時M101.0常開點一閉合,M100.7常開點就斷開了。而在FC2中計時器還在走,T40開點根本沒有閉合,

RESET M100.7沒有執行到。為什么在FC1中的M100.7常開點就斷開了
          
philsky
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看philsky的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-11-17 10:27
不用編的這么復雜,好好畫個邏輯關系圖