最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

samson
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看samson的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-11-20 21:16
我外部接的是 急停的常閉觸點,為什么在PLC的梯形圖中要用常開?
書本上都是外部接常開出點,梯形圖中用常閉。
這個問題困擾了好久,就是不能理解,請高手幫忙解釋一下!
hayws
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hayws的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-11-21 12:22
外部是常閉,那么該點輸入是常ON,內部程序選常開,那么PLC上電后該點是常ON的才能保證所控制的按要求動作,當按下急停按鈕,由ON——OFF,內部觸點才由ON——OFF,才能斷開控制回路