最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

plcxx
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看plcxx的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-11-27 16:55
今天看到了一個程序,如下(截圖部分)


我想問的是是關于M8013的,程序上的解說是秒脈沖,去掉的話T0就會變成計數到50而不是計時到5S
想問下各位高手,用M8013有什么好處啊,去掉的話怎么就讓T0就會變成計數啦?
gang.liu9
禪城-及時雨
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 461 個
工控威望: 1578 點
下載積分: 11 分
在線時間: 215(小時)
注冊時間: 2006-09-02
最后登錄: 2025-07-09
查看gang.liu9的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-02-07 22:49
M8013為1秒的時鐘脈沖,0.5為ON0.5為OFF。
當用M8013時每一秒發出一個脈沖。
本例中,T0的觸點是不會動作的,因T0線圈通電時間只有0。5秒,達不到T0設定值。
當去掉M8013后,M0接通就計時器就會計時,M0接通長達5S時計時停止。這時T0還是計時器,并沒有計數功能。
當去掉T0后,改為-(C0  K5),則可成為5秒的計時器。