請問,在三菱仿真軟件中為什么可以仿真計數器加數,而不能仿真計數器減數?如果可以,該怎么編?我用C200和M8200,總是提示不行。
hayws
級別: *
精華主題: * 篇
發(fā)帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hayws的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2008-11-30 20:09
只要驅動M8200就變成減計數了
ld x000
out m8200
ld x001
out c200 k10
end
x000不閉合,C200為加計數
x000閉合,C200為減計數