怎樣用三菱PLC FX2N系列控制步進馬達.三菱中有脈沖輸出指令,PLSY/可調制脈沖輸出指令PLSR
脈寬調制指令PWM.   請問三種指令怎樣配合使用,才能控制步進馬達?

管理提醒:

一般這種情況使用PLSY或者DRVI指令

但這樣僅僅是讓PLC輸出脈沖

還需要詳細看步進馬達或者伺服馬達的參數和接線

FX2N輸出是無源的,還要另外接電源
精萃機械,專業制作各種自動化噴漆機
wslsl
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 225 點
下載積分: 743 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2011-05-27
最后登錄: 2015-08-14
查看wslsl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-04 21:21
為什么我看到一些FX2N要加1PG的模塊輸出脈沖
好像聽說PLSY ,PWM,PLSR實際上控制不了
不知到底怎樣