我用一個伺服電機控制一個標簽帶,在標簽帶上有一檢測電眼,當電眼檢測到第二個標簽的上升沿后,即刻停止脈沖的輸出。當伺服脈沖頻率比較小的時候,標簽前端超過電眼光標的距離比較小,每次都差不多;當伺服脈沖比較大的時候,標簽前端超過電眼光標的距離會比較大,而且每次也都差不多,我開始以為是PLC輸入的10MS濾波時間的原因,就用REF指令改變了濾波的時間,但是沒有什么變化,請高手指教一下,謝謝!
yfdxb
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 376 個
工控威望: 416 點
下載積分: 1441 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2007-06-06
最后登錄: 2024-10-24
查看yfdxb的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-12-15 18:11
一點見解
響應的問題。到位信號--PLC--停止指令--伺服器執行。距離=速度X時間。在這個響應過程的時間內速度慢過沖就少,反之。
同意樓上所言。前提標簽排列得等距離。
致力各種非標設備之機械、電氣一體開發。