最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

dianchisun
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看dianchisun的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-12-16 16:15
大功率整流橋,輸出DC24V,輸出接有保護的空氣開關,但是當設備運行后為什么整流橋會燒壞呢???????檢查后輸出線路不短路,,,保護空開也沒有跳閘,,求助求助。。。。!
dianchisun
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看dianchisun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-12-16 19:51
輸出電流是40A的,用于PLC輸入輸出電源。24VDC是從隔離變壓器加整流橋堆輸出來的,每個分支上都加有保護通氣開關,總的控開電流是40A的,為什么整流橋堆會燒壞呢?????經檢測輸出電路是不短路的!。。≌鳂虻男吞柺荎BPC3510的!。!
dianchisun
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看dianchisun的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-12-16 21:26
KBPC3510超過35A就會有什么現象呢???空開應該選多大的才好呢?40A應該不合適了,謝謝了