今天在修機器的時候發現變頻器的頻率越高電流越小  頻率越底15HZ的時候電流越大 運轉10分鐘左右變頻器出現過負荷報警    開始以為是馬達帶的負載太重,結果把負載拆掉在監控電流還是一樣,有更換相同規格的馬達,空載運轉還是一樣 真搞不明白的   原來用的好好的怎么一下變頻器會出問題呢. 結果把變頻器換了問題解決的     請問各位是什么原因會這樣呢  是不是參數那里設置不對
譚新
我努力,我成功
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 562 個
工控威望: 636 點
下載積分: 1503 分
在線時間: 444(小時)
注冊時間: 2008-07-18
最后登錄: 2014-12-14
查看譚新的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-01-11 12:59
謝謝  各位  問題解決的 是參數設置問題  把 把低端頻率  和轉距的參數從新調整下就 OK的