最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

譚新
我努力,我成功
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 562 個
工控威望: 636 點
下載積分: 1503 分
在線時間: 444(小時)
注冊時間: 2008-07-18
最后登錄: 2014-12-14
查看譚新的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-01-09 20:59
今天在修機器的時候發現變頻器的頻率越高電流越小  頻率越底15HZ的時候電流越大 運轉10分鐘左右變頻器出現過負荷報警    開始以為是馬達帶的負載太重,結果把負載拆掉在監控電流還是一樣,有更換相同規格的馬達,空載運轉還是一樣 真搞不明白的   原來用的好好的怎么一下變頻器會出問題呢. 結果把變頻器換了問題解決的     請問各位是什么原因會這樣呢  是不是參數那里設置不對
qinjisen
綠草蝴蝶飛
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 298 個
工控威望: 416 點
下載積分: 2569 分
在線時間: 185(小時)
注冊時間: 2008-12-26
最后登錄: 2024-06-10
查看qinjisen的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-01-10 16:41
可能是的吧