最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

golddeer1234
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 183 點
下載積分: 645 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2008-10-06
最后登錄: 2019-11-18
查看golddeer1234的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-01-20 05:32
各位高手好:
           我單位壓濾機用s7-200,加電后顯示正常置run狀態.按下按鈕后24v有顯示正常,但是輸出繼電器無反應,燈不亮沒電壓.用觸摸屏控制繼電器有反應請問什么問題.謝謝!
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5292 個
工控威望: 7518 點
下載積分: 161700 分
在線時間: 3240(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-08-09
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-01-20 08:47
引用
用觸摸屏控制繼電器有反應!

是指??

一般這種情況,多半是用觸摸屏控制為手動程序,會有輸出;而不用觸摸屏,進入自動程序時,因某條件不滿足導致無輸出。

樓主若是會進行程序監控,應該很容易的找出故障點。否則看設備的復雜程度,對照說明書看各個輸入元件的狀態一一排查。