4-20ma輸入  為壓力信號

控制比例閥輸出(模擬量輸出模塊給其4-20ma信號)   最終保證  壓力信號在某一值左右

現在使用S7 200  CPU224和4進1出的模擬量模塊

要實現這個功能,怎么實現比較方便一點。

因為測量時間較短,用pid 控制可能有點慢。現在的思路是  把采集來的信號和標準值比較,壓力偏大,則給 比例閥的信號增大,反之,減小。

高手幫忙看看吧,謝謝了。