樓主  發表于: 2009-03-11 11:38
我用三凌二NPLC與2AD和變頻器連接,用觸模屏操作各功能,運行時屏上設定30H,變頻器也顯示30HZ,運行正常,可運行一段時間電機轉速下降,變頻器顯示10HZ左右而屏上還是顯示30HZ,電機發熱歷害,請問各高手是怎么會事。
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1240 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21668 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2025-05-17
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-05-16 18:39
樓主查一下在運行過程中負載是否發生突變,變頻器容量和電機功率是否匹配?選用的是普通電機還是帶有強拍風的變頻電機,要是冷卻風扇裝在電機軸上進行冷卻的話10Hz頻率運行時間長電機發熱是正常現象,只要保持在70度以內是沒有任何問題的,看一下故障時變頻器面板上的輸出電流是否超出電機的額定電流,PLC輸出給變頻器的信號是否正常,一切正常的話如果故障依然不能排除,請樓主對照電機數據把電動機名牌上的參數輸入變頻器,然后再給變頻器運行一次自整定試試,要是還不行的話可能是變頻器有問題,換一臺變頻器試試。
以上~~
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(limiju) 熱心助人!