我是個電工學徒有個低級問題想問問各位哥們!現有75KW電機一臺!我想用Y—三角啟動!
但不知道該選用多大的線和接觸器與熱繼電器才適合(我們廠一直是用DELIXI的CJ20系列)!
急用懇請哥們指點一二!
zgf889
走別人的路,讓別人走投無路
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 620 個
工控威望: 718 點
下載積分: 1356 分
在線時間: 482(小時)
注冊時間: 2007-10-21
最后登錄: 2025-10-26
查看zgf889的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-03-25 21:41
引用
引用第6樓a8897044于2009-03-25 11:18發表的  :
35MM就好了吧 為什么要70或則90的線啊?

35mm絕對小了,
75KW用:多股銅心錢50MM,選用兩個95A這兩個接觸器并聯用作三角形聯結用,一個65A的接觸器作Y形用!
45KW用:多股銅心錢35MM,選用兩個80A這兩個接觸器并聯用作三角形聯結用,一個50A的接觸器作Y形用!
zgf889
走別人的路,讓別人走投無路
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 620 個
工控威望: 718 點
下載積分: 1356 分
在線時間: 482(小時)
注冊時間: 2007-10-21
最后登錄: 2025-10-26
查看zgf889的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-03-25 21:44
引用
引用第9樓雪花飄飄于2009-03-25 19:27發表的  :
75KW的電機選用35平  50平的電纜。交流接觸器選用300A的。熱繼電器選用150-170即可。
個人看法。

交流接觸器選用300A的太大了
zgf889
走別人的路,讓別人走投無路
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 620 個
工控威望: 718 點
下載積分: 1356 分
在線時間: 482(小時)
注冊時間: 2007-10-21
最后登錄: 2025-10-26
查看zgf889的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-03-25 21:49
圖片:
75KW    大約是150A左右用95A的接器器正好
zgf889
走別人的路,讓別人走投無路
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 620 個
工控威望: 718 點
下載積分: 1356 分
在線時間: 482(小時)
注冊時間: 2007-10-21
最后登錄: 2025-10-26
查看zgf889的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-03-31 20:59
難道說,我公司里面有好幾臺空壓機都是75KW的電動機用線有問題???公司用的是臺灣產復盛空壓機,臺灣的配線應該很標準的!
zgf889
走別人的路,讓別人走投無路
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 620 個
工控威望: 718 點
下載積分: 1356 分
在線時間: 482(小時)
注冊時間: 2007-10-21
最后登錄: 2025-10-26
查看zgf889的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-04-02 21:45
引用
引用第32樓綠洲于2009-03-31 21:28發表的  :
教你一招。估算1KW=2A 銅線mm2=5A  由此可知75KW=150A 150A/5=30mm2 電線沒有30型號 所以選35mm2的銅線 又因星三角控制用6根線 每根電線只承受一半的電流。故選17.5mm2 有時沒有的型號 只有選25mm2的了
zgf889
走別人的路,讓別人走投無路
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 620 個
工控威望: 718 點
下載積分: 1356 分
在線時間: 482(小時)
注冊時間: 2007-10-21
最后登錄: 2025-10-26
查看zgf889的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-04-02 21:47
引用
是不是120mm2的線就是*5=600呢?
300mm2的線就是*5=1500A呢?
樓主錯了,要知道導線是非線性的!