我是個電工學徒有個低級問題想問問各位哥們!現有75KW電機一臺!我想用Y—三角啟動!
但不知道該選用多大的線和接觸器與熱繼電器才適合(我們廠一直是用DELIXI的CJ20系列)!
急用懇請哥們指點一二!
王豪語
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 252 個
工控威望: 369 點
下載積分: 465 分
在線時間: 191(小時)
注冊時間: 2009-02-23
最后登錄: 2018-09-03
查看王豪語的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-04-26 21:48
32樓  發表于: 27天前 只看該作者 | 小 中 大  

教你一招。估算1KW=2A 銅線mm2=5A  由此可知75KW=150A 150A/5=30mm2 電線沒有30型號 所以選35mm2的銅線 又因星三角控制用6根線 每根電線只承受一半的電流。故選17.5mm2 有時沒有的型號 只有選25mm2的了
三角形是6根線不錯,但接點在接觸器,去的電流應該等于會的電流,怎么能說是電線只承受一半電流呢?