      我用西門子PLC300做恒壓供水系統,電機有2個;一個工頻、一個變頻。控制順序是:開始變頻電機接變頻器進行變頻運行,如果變頻電機帶到最高頻率50HZ,而水管壓力不夠就啟動工頻電機,要是變頻電機頻率低于最低值就停止工頻電機只用變頻電機。現在問題就是怎么樣讀取變頻器的實際頻率?有的話給個電機控制的程序程序
先謝謝各位了···
liguian
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看liguian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-04-15 11:19
不一定要讀取變頻器的實際頻率,可以在變頻器里設定上限,下限頻率,然后輸出開關量信號,PLC讀開關量信號,
我做恒壓供水的,就這么干