圖片:
容器液位信號AIW4,調節閥的開度有AQW0來控制,都是標準的4--20mA信號。

液位是0--1米,當液位是最低位0米時,調節閥開到最大。當液位是最高位時

調節閥全部關閉。是否可以有這樣的對應關系:液位0米時,對應AQW0的最大值

32000,液位1米時對應6400由此得出如圖的梯形圖,請問這樣編程能達到控制要求嗎?
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5292 個
工控威望: 7518 點
下載積分: 161700 分
在線時間: 3240(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-08-09
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-15 10:15
直接用32000-AIW好伐?

而且根據現場實際鍵控值確定公式比較好!
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5292 個
工控威望: 7518 點
下載積分: 161700 分
在線時間: 3240(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-08-09
查看sjm213的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-06-15 11:02
讀入的AIW值并非0~1的范圍,而是6400~32000 。 您再作個公式看看!
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5292 個
工控威望: 7518 點
下載積分: 161700 分
在線時間: 3240(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-08-09
查看sjm213的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-06-15 21:48
引用
引用第11樓foxplc于2009-06-15 11:44發表的  :

這就不明白了,輸入怎么會發生偏移呢?液位變送都是標準的4--20mA信號,就是在

大于等于6400和小于等于32000之間的啊


這是在理想的情形下。
實際運行環境過程狀態千變萬化,不會嚴格遵守6400~32000的范圍,所以要考慮超出范圍的情況。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5292 個
工控威望: 7518 點
下載積分: 161700 分
在線時間: 3240(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-08-09
查看sjm213的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-06-16 22:07
超出范圍就在程序里做手腳將它拉回來。
AIW4小于6400則將6400賦值給VW0,大于32000則將32000賦值給VW0 。
騙騙PLC比騙人容易的多。