熱磁斷路器和熱過載繼電器的整定值分別如何確定?有沒有確定的依據呢?踴躍討論討論!

我們的方法是:第一步 1.直接啟動的回路按照額定電流整定
                     2.星角啟動回路按照相電流(額定電流/√3)整定
              第二步  根據現場設備滿負荷穩定運行48小時實際測量電流值對部分整定值進行適當的調整。
xjx0618
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xjx0618的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-23 00:26
電工手冊中的相關數據已回答了你所提出來的問題.自己翻下書都有了何必讓人蒙你呢.