樓主  發表于: 2009-06-28 07:52
  看了三菱的編程手冊對中斷的理解還是很模糊。書中說中斷是停止其他的程序去執行中斷的程序。難道不能去執行別的程序嗎。那么高速計數器還能與其他程序相結合嗎(見問題圖1)

普通的程序能用中斷嗎(比如CMP   SET )
在PLC中多大頻率不用高速計數器,比如我相對每分600個脈沖的進行計數步用高數計數器能達到嗎。
  
幻想----------設計的靈魂
ljc2008
一學到老
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 382 個
工控威望: 562 點
下載積分: 499 分
在線時間: 172(小時)
注冊時間: 2008-10-04
最后登錄: 2024-03-04
查看ljc2008的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-28 10:36
中斷的概念要從計算機資料中去學習,編程手冊學不到。中斷是一種程序轉移的處理,和子程序類似。程序中碰到允許中斷指令時,無條件轉到中斷服務程序去執行,執行到中斷返回指令再回到主程序原來中斷的地方繼續往下執行。plc的程序是掃描的,一個時間只能執行一種操作,因而執行中斷服務程序肘,不能再執行其他程序。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(zhouyang) 謝謝
  • 下載積分:+2(sjm213) 熱心助人,加分表揚