今天去檢查一個三相電機的線電流,實測在負載工作一個三相380v\3kw\4極的電機線電流只有4.5安左右,請問線電流(注意是線電流)的計算方法,
注明:原標示標為額定電流為6.8安
按一位熱心人指點:按公式算出應為6安, 是不是說明我選擇電機容量過大??是不是按標準選2.5kw就可以了????
[ 此帖被lhs64987572在2009-07-03 14:27重新編輯 ]
lxmlxmlxy
工業機器人編程服務
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 326 個
工控威望: 394 點
下載積分: 1100 分
在線時間: 207(小時)
注冊時間: 2008-02-13
最后登錄: 2025-03-18
查看lxmlxmlxy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-02 09:06
給你算了一下,你測量值是對的,電機在星型接法時:線電流=相電流  三角形接法時:線電流=相電流*1.732
相電流 I=P/U*0.80
I=3000/380*0.80
則  I=6.32
線電流 I=P/U*0.98*1.732
則  I=4.52
根據你提供的數據,可以看出你們工廠的功率因素挺高的