最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

lin1010
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 325 點
下載積分: 2030 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2009-05-14
最后登錄: 2019-12-20
查看lin1010的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-07-05 13:48
正在調試J3B的變頻器,由于是日本訂單,所以接線按三菱的手冊要求接線, 在主電源L1,L2,L3 MCCB后加上接觸器MG后接在J3B上,控制電源L11,L21從MCCB接到J3B上,送電時,MCCB合上,接觸器沒有合上,這時J3B顯示E9, 合上接觸器后,閃爍AB后J3B正常,可是保護動作后,接觸器斷開,J3B顯示了10(低電壓警報),合上接觸器后,J3B的警報沒有自動復位,需要關閉MCCB后才會復位!


問題1:正常在接觸器斷開后,應顯示E9,不知為何顯示10? 因為是無電(0V),而不是低電壓(低于ACV160)
        2:接觸器合上后,J3B電壓正常,但是10并沒有復位,應如何處理?
[ 此帖被lin1010在2009-07-08 18:55重新編輯 ]
wsqjs
充耳不聞
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 148 個
工控威望: 224 點
下載積分: 1843 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2008-10-26
最后登錄: 2024-09-21
查看wsqjs的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-06 17:14
對於三菱報警,是這樣的,
很多時候,報警大類是對的,將象9和10,51和52,
一般報警不會自復位,需要外部復位指令,或者斷電。
充耳不聞