樓主  發表于: 2009-07-10 12:40
              家園的朋友,大家好!最近我公司需要改造一臺設備,要求用歐姆龍的PLC,我是一名新手,對歐姆龍系列更是生疏,由于設備控制要求不是很高,于是就 接下了領導分的任
   務。。?刂埔笫牵盒枰惺謩雍妥詣樱ㄗ詣右謨啥,是因為要符合兩種工件的要求),那么我需要請教各位老師的問題是:要用互鎖IL指令與互鎖解除指令ILC時,那么其模
   式:手動,自動I,自動II這三個程序段嗎?我看了其指令的介紹,當控制條件為off時,不執行某個程序段但要掃描它,會影響它的運行速度嗎?在設備的運行時這個掃描速度我們
  能感覺到嗎?再一個問題是:如果用JMP與JME指令編寫上述的程序時與IL與ILC指令相比那個會更好呢,還有其他的指令適合我所說的控制要求的嗎?希望各位老師幫我解惑,謝
  謝!
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5292 個
工控威望: 7518 點
下載積分: 161690 分
在線時間: 3240(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-08-08
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-10 21:58
引用
引用第2樓張諾言于2009-07-10 13:54發表的  :
謝謝guochunyi師傅!還想知道的是:在寫程序時,最后必須寫復位程序嗎?在前面寫,還是在后面寫呢

是否用復位程序要看您的實際需求。
如果用的話,最后是寫在后面。