今天遇到一難題:
一臺FX2N的PLC和PROFACE的觸摸屏通訊,用的是PLC的編程口,另外加了模塊485DB的和另外一臺FX2N PLC通訊!
現在問題是想用PC監控PLC程序,同時又不影響觸摸屏的正常操作,二者同時工作,不知道各位高手有沒有高見或解決方案???
專業配電柜、變頻柜、PLC控制柜、各種非標控制柜等。
war321
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 184 點
下載積分: 547 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2007-09-21
最后登錄: 2013-08-14
查看war321的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-28 23:06
你的一個PLC自帶的編程口已經和屏連接了 485的BD板也和另一個2N通訊了 沒有第3個口了 所以你要是還想用PC監控的話需要把觸摸屏的口拔掉和PC再去連接!   或者你要查一查PROFACE有沒有監視梯行圖的功能 有的話在屏上直接監控就好了 只是不是太方便   如果沒有的話就只能用第一個方法了
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(sjm213) 熱心助人,加分表揚