樓主  發表于: 2009-07-31 13:54
我現在有一個S7-226的PLC,我現在要和24塊溫度表通信,用的是0口自由口模式。和三臺安川的變頻器通信,用的是1口也是自由口模式,我現在還要接一個人機。沒有通信口了,那位大哥可以給點見意怎麼分配通信口。
 我有一點不明,溫度表的通信協義是RKC自有的,變頻器是MODBUS。它們的通信程序不一樣。但都是自由口模式,不知可不可以都用0口?這樣有沒有什麼沖突?
 能不能在加通信模塊。我不知道用那一種?希望大家給點見意。
 謝謝了!
kayling888
技術的提高在于真誠交流!QQ493971382
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 179 個
工控威望: 395 點
下載積分: 850 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2009-04-16
最后登錄: 2025-07-29
查看kayling888的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-25 10:21
這種工程我做過了,溫控表是霍尼韋爾的,變頻器是施耐德的,用溫控表跟威綸的6010連28臺,用PLC跟變頻器接,還可以,但有通信時,所有的都要帶電,如果其中的一臺停了,就要重新掃描,要等6-10秒的樣子,才能跳過!