松下PLC編程手冊沒說明硬件怎樣接線 有知道的朋友幫幫忙  謝謝
阿少杰
石頭
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 263 個
工控威望: 557 點
下載積分: 474 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2006-10-05
最后登錄: 2018-06-14
查看阿少杰的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-07 19:54
松下的PLC要接指撥開關需占用一個字節的地址,即16位。比如撥碼開關一般有五點(COM,1,2,4,8)/    只需將COM點接上負電壓,PLC COM口接正電壓,  然后撥碼開關的點1接X0。點2接X1。點4接X2。點8接X3。以此類推。就可以了