大家可以分享一下有關使用GX-developer與PLC通訊問題嗎?
我現在遇到一個與AnAs CPU的通訊問題,COM 口和波特率的設置應該都沒問題,線也沒問題,因為我換了一個FX2的CPU就能進行正常的讀寫等操作。難道是CPU壞了?還是有其它的什么設置?

問題描述如下
  
無法與PLC通訊,可能存在以下原因:
通信超時(連線斷開,不支持指定波特率)
該工程與鏈接的PLC類型不一樣,
PLC被復位了,請關閉窗口再執行
監視條件出錯()執行了運行中的其它機能,使用了不支持的通信路徑)
<ES:0180840b>
  
我換了線,換了CPU(忘記說了,CPU是A2AS的),也無濟于事,串口也檢查了過了是相同的,波特率也檢查過的.
  
而后又換了FX2N的CPU也能正常聯機
  
  
不知哪位高人知道是什么原因?  
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3901 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-12 12:32
線的問題,大A的要原裝(或者帶電路轉換的)線,特征:25針轉換頭處有個指示燈!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚