各位大俠:
采用三菱PLC與OMRON E5 Z溫控器通訊,只讀取溫控器的溫度值,使用RS指令,按照OMRON的通訊協議,通訊時有命令幀和響應幀,這兩個是什么意思?命令幀和響應幀都需要在PLC里編程嗎?

各位大俠給個幫助提示吧,或者可以電話求教
zdc_qj
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 92 點
下載積分: 525 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2015-07-04
查看zdc_qj的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-15 21:08
樓主,現場溫度需要300度左右怎么設置啊,謝謝指點!
zdc_qj
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 92 點
下載積分: 525 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2015-07-04
查看zdc_qj的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-10-18 14:56
你好
請問你有沒有做過FX1N與山武溫控器SDC35的通訊,要求能寫入設定值和讀出當前顯示的溫度值就OK了,有興趣請和我聯係一下費用
深圳張先生13530764979