樓主  發表于: 2009-10-13 10:50

是一篇plc控制伺服電機的論文
PLC控制伺服電機應用設計.rar (94 K) 下载次数:720
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1220 個
工控威望: 1321 點
下載積分: 3940 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2025-07-22
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-14 09:00
       讀了作者的大作,感覺是一篇尋章摘句的東東,沒有作者自己對伺服技術的真正體驗,文中說到:SRV-ON口,接PLC輸出繼電器控制,控制伺服驅動啟動,停止.不知到這句話該怎么樣理解?是用SRV-ON控制伺服驅動器的開始工作,停止工作嗎?
        對于SRV-ON口,當它與COM端接通時,私服驅動器處于使能狀態,伺服馬達通電,馬達軸處于伺服鎖定狀態,稍后SRV-RDY信號輸出,表示伺服驅動器狀態OK,可以接受定位數據,啟動馬達工作了
    不知道陶,朱兩位老師是怎么理解的?
以后這樣的文章不要傳的上面來了,沒什么技術含量,浪費別人的時間.
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1220 個
工控威望: 1321 點
下載積分: 3940 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2025-07-22
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-10-14 18:35
引用
引用第4樓libin520于2009-10-14 09:58發表的  :

我可以代為解釋。接PLC輸出繼電器當然是不行的。一般是接高頻的中間繼電器。意思還是那個意思。這點都不了解的話。沒必要學PLC了。

請問為什么 "接PLC輸出繼電器當然是不行的"?? 難道用PLC的輸出不能控制SRV-ON信號???用一個低頻的繼電器就不能控制SRV-ON ???歡迎討論