最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

風少
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 122 點
下載積分: 466 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2009-10-15
最后登錄: 2016-03-17
查看風少的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-10-27 09:26
有臺運行著的富士P11變頻,使用外接按鈕加減來調節運行頻率,但在設定了一個固定運行頻率后,運行期間在不動按鈕的情況下會自行改變運行頻率,一般在5Hz左右。出現這種情況的時間是不規則的有時幾天出現一次,有時一個月才出現一次。請教各位這是何因造成又該如何解決?謝謝
風少
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 122 點
下載積分: 466 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2009-10-15
最后登錄: 2016-03-17
查看風少的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-30 10:34
謝謝回復,頻率給定并不是電位器等模擬量輸入,而是數字量的按鈕輸入,所用的輸入導線已經是用屏敝線,裝在一起使用同一電源的變頻有幾臺,但只有該臺出現問題!