最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

zhouqi
提高自動化技術水平,讓生活更美好!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 236 個
工控威望: 1297 點
下載積分: 3526 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2009-10-21
最后登錄: 2025-06-25
查看zhouqi的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-10-29 17:38
      大家好!
我用的是西門子300的PLC,在接線前,我設置好硬件,把簡單的程序下載到PLC,監控正常。由于客戶又加點了,我把16點換成32點的數字量輸出模塊了,硬件也做了更該。但是我今天調試時,輸入燈亮,但監控不到。強制輸出,燈卻不亮!那位大俠給小弟指點指點,謝謝!
haoweng
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 442 個
工控威望: 2133 點
下載積分: 1613 分
在線時間: 445(小時)
注冊時間: 2008-09-14
最后登錄: 2025-07-05
查看haoweng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-30 07:15
應重新組態硬件,重新分配地址!