小弟正在做伺服系統,用QD75驅動MR-J3-A,看兩個設備的手冊有個問題不太明白:QD75手冊的Pr.2是每一轉的脈沖數,設置范圍是1—65535;而J3-A手冊的PA.05是伺服電機旋轉一轉所需的指令輸入脈沖數,設置范圍是1000—50000。
這兩個參數是一樣的么?如果不一樣是什么關系呢?
給三菱客服打電話,第一回客服說這兩個參數不一樣,跟我解釋了半天它們之間的區別,可惜小弟水平太差,沒明白;第二回又給打電話,另外一個客服告訴說這兩個參數是一樣的,設置成一樣就可以。
究竟它們之間是什么關系呢?
蓬萊大閑
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看蓬萊大閑的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-01-06 09:40
哪位能幫我解答一下么?謝謝
蓬萊大閑
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看蓬萊大閑的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-01-11 13:47
哦 明白了 您的意思是說如果PA05不等于0的話,伺服電機的參數PA05和QD75的參數Pr.2是一樣的是么?謝謝dong533_dh!